ARIZA KODUAÇIKLAMA
E1, E2, E3, E4
E5İç ve dış ünite iletişim hatası
E6Kompresörün emme basıncında hata var
E13 hatalı faz
E14Kompresör doğru olmayan faz bağlantısı
P4İç ünite buharlaştırıcısında sıcaklık fazlasıyla düşük veya yüksek
P5Dış ünite kondansatörünün ısısı çok yüksek
P7Dış ünite deşarj sıcaklık çok yüksek
P9Anti-cold hava fonksiyonu
P10Deşarj basınç koruma
P11Emiş basıncı koruma
P12Akım aşırı yük koruma
HSBuz çözme başlamıştır.
Midea VRF Arıza Kodları

V4 dış unite arıza kodları:

  • E0 – Dış üniteler arası haberleşme hatası Sadece yardımcı ünitede görüntülenir.
  • E1 – Faz sırası hatası Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • E2 – Master dış ünite ile iç üniteler arası haberleşme arızası Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • E4 – Dış ünite sıcaklık sensörü arızası Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • E8 – Dış ünite adreslemesi hatası Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • E9 – Besleme voltaj arızası Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • H0 – DSP ile 780.034 arasında iletişim arızası Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • H1 – 9177 ve 780.034 arasında iletişim arızası Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • H2 – Dış ünite sayısında azalma Sadece ana ünitede görüntülenir.
  • H3 – Dış ünite sayısında artma Sadece ana ünitede görüntülenir.
  • P0 – Inverter kompresör koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • P1 – Yüksek basınç koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • P2 – Alçak basınç koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • P3 – Kompresör yüksek akım koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • P4 – Kompresör basma borusu yüksek sıcaklık koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • P5 – Dış ünite kondanser yüksek sıcaklık koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • P6 – Inverter modül koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • P7 – 1 No‘lu sabit kompresör yüksek akım koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • P8 – 2 No‘lu sabit kompresör yüksek akım koruması 14/16HP dış ünitelerde görüntülenir
Midea VRF Arıza Kodları

Midea VRF Arıza Kodları

V4 Dış Ünite Merkezi Kontrol Sistemi Arıza Kodları:

  • H3 – Yardımcı dış ünite artma hatası(Sadece master ünitede görüntülenir)
  • H2 – Yardımcı dış ünite azalma hatası(Sadece master ünitede görüntülenir)
  • H1 – İletişim arızası
  • Ef – Diğer arıza
  • E4t4 – Ortam sıcaklığı veya boru sıcaklığı sensörü arızası
  • E3 – Ortam sıcaklığı veya boru sıcaklığı sensörü arızası
  • E2 – Sensör Arızası
  • E1 – Faz sırasında hata veya eksik faz
  • E0 – Haberleşme Arızası
  • Pf – Diğer Korumalar
  • Pe – Yağ Dengeleme
  • Pd – Yağ dönüş
  • Pa – Defrost Koruması
  • P8 – 3. Kompresör Akım Koruma
  • P7 – 2. Kompresör Akım Koruma
  • P5 – Kondanser yüksek sıcaklık koruması
  • P4 – Kompresör çıkış sıcaklığı koruması
  • P3 – Inverter kompresör akım koruması
  • P2 – Alçak basınç koruması
  • P1 – Yüksek basınç koruması
  • P0 – Inverter kompresör koruması
Midea VRF Arıza Kodları

V4 Plus Dış Ünite Arıza Kodları:​

  • E0 – Dış Üniteler arası haberleşme arızası
  • E1 – Faz sırası hatası
  • E2 – Dış ünite ile iç üniteler arası haberleşme arızası
  • E4 – Ortam sıcaklığı veya boru sıcaklığı sensörü arızası
  • E8 – Dış ünite adres ayarı hatası
  • E9 – Voltaj hatası
  • H0 – IR341 ile 780034 arası Haberleşme Arızası
  • H1 – 0537 ile 780034 arası Haberleşme Arızası
  • H2 – Yardımcı dış ünite azalma hatası
  • H3 – Yardımcı dış ünite artma hatası
  • H4 – Yarım saat içerisinde 3 defa P6 görüntülenirse H4 görüntülenir.
  • H5 – Yarım saat içerisinde 3 defa P2 görüntülenirse H5 görüntülenir.
  • H6 – P4 100 dakika içerisinde 3 defa olursa P4 ‗e bakın.
  • H9 – P9 30 dakika içerisinde 3 defa olursa P9 ‗a bakın.
  • H7 – İç ünite sayısı eşleşmiyor.
  • P0 – Inverter kompresör sıcaklık koruması
  • P1 – Yüksek basınç koruması
  • P2 – Alçak basınç koruması
  • P3 – Inverter kompresör akım koruması
  • P4 – Kompresör çıkış sıcaklığı koruması
  • P5 – Kondanser yüksek sıcaklık koruması
  • P6 – Inverter modül koruması
  • P7 – 1. Sabit kompresör akım koruması
  • P8 – 2. Sabit kompresör akım koruması
  • P9 – Fan modülü koruması
  • L0 – Inverter modül koruması
  • L1 – DC güç kaynağı düşük voltaj
  • L2 – DC güç kaynağı yüksek voltaj
  • L4 – MCE hatası
  • L5 – Sıfır hız koruması
  • L7 – Faz sırası hatası
  • L8 – Frekansın tek seferde 15 Hz. fazla artması
  • L9 – Koruma: Anlık hız ile ayarlanan hız değişimi >15Hz ise
Midea VRF Arıza Kodları

V4 Plus Dış Ünite Merkezi Kumanda Arıza Kodları:

  • H3 – Yardımcı dış ünite artma hatası (Sadece master ünitede görüntülenir)
  • H2 – Yardımcı dış ünite azalma hatası (Sadece master ünitede
  • görüntülenir)
  • H1 – İletişim arızası
  • Ef – Diğer arıza
  • E4t4 – Ortam sıcaklığı veya boru sıcaklığı sensörü arızası
  • E3 – Ortam sıcaklığı veya boru sıcaklığı sensörü arızası
  • E2 – Sensör Arızası
  • E1 – Faz Sırası hatası veya Eksik faz
  • E0 – Haberleşme Arızası
  • Pf – Diğer Korumalar
  • Pe – Yağ Dengeleme
  • Pd – Yağ dönüş
  • Pa – Defrost Koruması
  • P8 – 3. Kompresör Akım Koruma
  • P7 – 2. Kompresör Akım Koruma
  • P5 – Kondanser yüksek sıcaklık koruması
  • P4 – Kompresör çıkış sıcaklığı koruması
  • P3 – Inverter kompresör akım koruması
  • P2 – Alçak basınç koruması
  • P1 – Yüksek basınç koruması
  • P0 – Inverter kompresör koruması
  • E1 Faz sırası hatası
  • E2 DıĢ ünite ile iç üniteler arası haberleĢme arızası
  • E4 Ortam sıcaklığı veya boru sıcaklığı sensörü arızası


V4 dış unite arıza kodları:

  • E0 – Dış üniteler arası haberleşme hatası Sadece yardımcı ünitede görüntülenir.
  • E1 – Faz sırası hatası Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • E2 – Master dış ünite ile iç üniteler arası haberleşme arızası Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • E4 – Dış ünite sıcaklık sensörü arızası Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • E8 – Dış ünite adreslemesi hatası Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • E9 – Besleme voltaj arızası Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • H0 – DSP ile 780.034 arasında iletişim arızası Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • H1 – 9177 ve 780.034 arasında iletişim arızası Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • H2 – Dış ünite sayısında azalma Sadece ana ünitede görüntülenir.
  • H3 – Dış ünite sayısında artma Sadece ana ünitede görüntülenir.
  • P0 – Inverter kompresör koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • P1 – Yüksek basınç koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • P2 – Alçak basınç koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • P3 – Kompresör yüksek akım koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • P4 – Kompresör basma borusu yüksek sıcaklık koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • P5 – Dış ünite kondanser yüksek sıcaklık koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • P6 – Inverter modül koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • P7 – 1 No‘lu sabit kompresör yüksek akım koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
  • P8 – 2 No‘lu sabit kompresör yüksek akım koruması 14/16HP dış ünitelerde görüntülenir

V4 Dış Ünite Merkezi Kontrol Sistemi Arıza Kodları:​

  • H3 – Yardımcı dış ünite artma hatası(Sadece master ünitede görüntülenir)
  • H2 – Yardımcı dış ünite azalma hatası(Sadece master ünitede görüntülenir)
  • H1 – İletişim arızası
  • Ef – Diğer arıza
  • E4t4 – Ortam sıcaklığı veya boru sıcaklığı sensörü arızası
  • E3 – Ortam sıcaklığı veya boru sıcaklığı sensörü arızası
  • E2 – Sensör Arızası
  • E1 – Faz sırasında hata veya eksik faz
  • E0 – Haberleşme Arızası
  • Pf – Diğer Korumalar
  • Pe – Yağ Dengeleme
  • Pd – Yağ dönüş
  • Pa – Defrost Koruması
  • P8 – 3. Kompresör Akım Koruma
  • P7 – 2. Kompresör Akım Koruma
  • P5 – Kondanser yüksek sıcaklık koruması
  • P4 – Kompresör çıkış sıcaklığı koruması
  • P3 – Inverter kompresör akım koruması
  • P2 – Alçak basınç koruması
  • P1 – Yüksek basınç koruması
  • P0 – Inverter kompresör koruması

V4 Plus Dış Ünite Arıza Kodları:​

  • E0 – Dış Üniteler arası haberleşme arızası
  • E1 – Faz sırası hatası
  • E2 – Dış ünite ile iç üniteler arası haberleşme arızası
  • E4 – Ortam sıcaklığı veya boru sıcaklığı sensörü arızası
  • E8 – Dış ünite adres ayarı hatası
  • E9 – Voltaj hatası
  • H0 – IR341 ile 780034 arası Haberleşme Arızası
  • H1 – 0537 ile 780034 arası Haberleşme Arızası
  • H2 – Yardımcı dış ünite azalma hatası
  • H3 – Yardımcı dış ünite artma hatası
  • H4 – Yarım saat içerisinde 3 defa P6 görüntülenirse H4 görüntülenir.
  • H5 – Yarım saat içerisinde 3 defa P2 görüntülenirse H5 görüntülenir.
  • H6 – P4 100 dakika içerisinde 3 defa olursa P4 ‗e bakın.
  • H9 – P9 30 dakika içerisinde 3 defa olursa P9 ‗a bakın.
  • H7 – İç ünite sayısı eşleşmiyor.
  • P0 – Inverter kompresör sıcaklık koruması
  • P1 – Yüksek basınç koruması
  • P2 – Alçak basınç koruması
  • P3 – Inverter kompresör akım koruması
  • P4 – Kompresör çıkış sıcaklığı koruması
  • P5 – Kondanser yüksek sıcaklık koruması
  • P6 – Inverter modül koruması
  • P7 – 1. Sabit kompresör akım koruması
  • P8 – 2. Sabit kompresör akım koruması
  • P9 – Fan modülü koruması
  • L0 – Inverter modül koruması
  • L1 – DC güç kaynağı düşük voltaj
  • L2 – DC güç kaynağı yüksek voltaj
  • L4 – MCE hatası
  • L5 – Sıfır hız koruması
  • L7 – Faz sırası hatası
  • L8 – Frekansın tek seferde 15 Hz. fazla artması
  • L9 – Koruma: Anlık hız ile ayarlanan hız değişimi >15Hz ise

V4 Plus Dış Ünite Merkezi Kumanda Arıza Kodları:

  • H3 – Yardımcı dış ünite artma hatası (Sadece master ünitede görüntülenir)
  • H2 – Yardımcı dış ünite azalma hatası (Sadece master ünitede
  • görüntülenir)
  • H1 – İletişim arızası
  • Ef – Diğer arıza
  • E4t4 – Ortam sıcaklığı veya boru sıcaklığı sensörü arızası
  • E3 – Ortam sıcaklığı veya boru sıcaklığı sensörü arızası
  • E2 – Sensör Arızası
  • E1 – Faz Sırası hatası veya Eksik faz
  • E0 – Haberleşme Arızası
  • Pf – Diğer Korumalar
  • Pe – Yağ Dengeleme
  • Pd – Yağ dönüş
  • Pa – Defrost Koruması
  • P8 – 3. Kompresör Akım Koruma
  • P7 – 2. Kompresör Akım Koruma
  • P5 – Kondanser yüksek sıcaklık koruması
  • P4 – Kompresör çıkış sıcaklığı koruması
  • P3 – Inverter kompresör akım koruması
  • P2 – Alçak basınç koruması
  • P1 – Yüksek basınç koruması
  • P0 – Inverter kompresör koruması
  • E1 Faz sırası hatası
  • E2 DıĢ ünite ile iç üniteler arası haberleĢme arızası
  • E4 Ortam sıcaklığı veya boru sıcaklığı sensörü arızası

V4 Plus İndividual Serisi Dış Ünite Arıza Kodları: 8HP/16HP Dış Ünite:

  • E1 – Faz sırası hatası
  • E2 – Dış ünite ile iç üniteler arası haberleşme arızası
  • E4 – Ortam sıcaklığı veya boru sıcaklığı sensörü arızası
  • E9 – Voltaj hatası
  • H0 – IR341 ile 780034 arası HaberleĢme Arızası
  • H1 – 0537 ile 780034 arası HaberleĢme Arızası
  • H4 – Yarım saat içerisinde 3 defa P6 görüntülenirse H4 görüntülenir.
  • H5 – Yarım saat içerisinde 3 defa P2 görüntülenirse H5 görüntülenir.
  • H6 – P4 100 dakika içerisinde 3 defa olursa P4 ‗e bakın.
  • H9 – P9 30 dakika içerisinde 3 defa olursa P9 ‗a bakın.
  • H7 – İç ünite sayısı eşleşmiyor.
  • P0 – Inverter kompresör sıcaklık koruması
  • P1 – Yüksek basınç koruması
  • P2 – Alçak basınç koruması
  • P3 – Inverter kompresör akım koruması
  • P4 – Kompresör çıkış sıcaklığı koruması
  • P5 – Kondanser yüksek sıcaklık koruması
  • P6 – Inverter modül koruması
  • P7 – 1. Sabit kompresör akım koruması
  • P8 – 2. Sabit kompresör akım koruması
  • P9 – Fan modülü koruması
  • L0 – Inverter modül koruması
  • L1 – DC güç kaynağı düşük voltaj
  • L2 – DC güç kaynağı yüksek voltaj
  • L4 – MCE hatası
  • L5 – Sıfır hız koruması
  • L6 – Reserved
  • L7 – Faz sırası hatası
  • L8 – Frekansın tek seferde 15 Hz. fazla artması
  • L9 – Koruma: Anlık hız ile ayarlanan hız değişimi >15Hz ise

V4 Plus K Serisi Dış Ünite Arıza Kodu:

  • E0 – Dış üniteler arası haberleşme hatası
  • E1 – Faz sırası hatası
  • E2 – Dış ünite ile iç üniteler arası haberleşme hatası
  • E4 – Dış unite sıcaklık sensörü hatası
  • E5 – Düşük Voltaj Koruması
  • E7 – Basma sıcaklık sensörü arızası
  • E8 – Dış ünite adres ayarı hatası
  • E9 – EEPROM system ile uyumlu değil
  • H0 – İletişim hatası (IR341 & MC9S08AC128)
  • H1 – İletişim hatası (0537 & MC9S08AC128)
  • H2 – Dış ünite sayısında azalma
  • H3 – Dış ünite sayısında artma
  • H4 – 60 dakika içerisinde 3 defa P6 görülürse
  • H5 – 60 dakika içerisinde 3 defa P2 görülürse
  • H6 – 100 dakika içerisinde 3 defa P4 görülürse
  • H7 – Eksik iç ünite sayısı
  • H8 – Basınç sensörü arızası
  • H9 – 60 dakika içerisinde 3 defa P9 görülürse
  • P0 – Inverter kompresör koruması
  • P1 – Yüksek basınç koruması
  • P2 – Alçak basınç koruması
  • P3 – Inv. Kompresör yüksek akım koruması
  • P4 – Basma sıcaklığı koruması
  • P5 – Yüksek kondanser sıcaklığı koruması
  • P7 – 1 No‘lu sabit kompresör yüksek akım koruması
  • P9 – DC Fan modülü koruması
  • L0 – Inverter modül koruması
  • L1 – DC bara düşük voltaj koruması
  • L2 – DC bara yüksek voltaj koruması
  • L4 – MCE hatası
  • L5 – Sıfır hız koruması
  • L7 Faz sırası hatası
  • L8 – Frekansın tek seferde 15 Hz. Fazla artması
  • L9 – Ayarlanan veya anlık frekans 15 Hz. Den fazla
  • dF – Defrost modu
  • d0 – Yağ dönüşüne (DSP1:d0,DSP2:çalışma frekansı)

V4 Plus S Serisi Arıza Kodu:

  • E0 – Dış üniteler arası haberleşme hatası
  • E1 – Faz sırası hatası
  • E2 – Dış ünite ile iç üniteler arası haberleşme hatası
  • E4 – Dış ünite sıcaklık sensörü hatası
  • E5 – Voltaj koruma
  • E8 – Dış ünite adreslemesi hatası
  • xE9 – S11 ayarı kapasiteyi karşılamıyor
  • xH0 – İletişim hatası DSP ile ana chip arası
  • H1 – İletişim hatası 0537 ile ana chip arasında
  • H2 – Dış ünite sayısında azalma
  • H3 – Dış ünite sayısında artma
  • H4 – 60 dakika içerisinde 3 defa P6 görülürse
  • H5 – 60 dakika içerisinde 3 defa P2 görülürse
  • H6 – 100 dakika içerisinde 3 defa P4 görülürse
  • H7 – İç ünite sayısında azalma
  • H8 – Yüksek basınç sensörü arızası
  • H9 – 60 dakika içerisinde 3 defa P9 görülürse
  • Hb – Alçak basınç sensörü arızası Açık devre veya kısa devre hatası
  • xHd – Yardımcı ünite hatası (X=1,2,3. örn:1Hd yardımcı unite 1 i gösterir)
  • P0 – Inverter kompresör sıcaklık Koruması
  • P1 – Yüksek basınç koruması
  • P2 – Alçak basınç koruması
  • P3 – Kompresör yüksek akım koruması
  • P4 – Basma sıcaklığı koruması
  • P5 – Yüksek kondanser sıcaklığı koruması
  • xP6 – Inverter modül koruması
  • P9 – Dc fan koruması
  • xL0 – DC kompresör Inverter modül koruması
  • xL1 – DC bus Alçak basınç koruması
  • xL2 – DC bus Yüksek basınç koruması
  • xL4 – MCE hatası
  • xL5 – Sıfır hız koruması
  • xL7 – Faz hatası koruması
  • xL8 – Hız değişim koruması: anlık hız değişimi >15Hz ise
  • xL9 – Koruma: Anlık hız ile ayarlanan hız değişimi >15Hz ise
 
Üst