Toshiba Klima Arıza Kodları aşağıda listelenmiştir.

E01
Uzaktan kumanda ile iç ünite arasında iletişim yok. (Ana iç ünite kapanmış olabilir)

E02 Yerel kontrol cihazı arızası – iletilemiyor

E03 Ana iç ünite A-B’ye veri girmiyor (E01 arıza gösterebilir)

E04 İç ünite (ikiz röle hariç) dış üniteden hiçbir iletişim almaz; Dış ünitenin deşarj borusuna klixon devre kesici de eklenebilir

E08 Yinelenen iç ünite adresi

E09 Bir gruba bağlı 2 yerel kontrol cihazı – her ikisi de master olarak yapılandırılmıştır

E10 İç ünite PSB arızası

E18 Ana iç ünite ile bağımlı iç ünite veya üniteler arasındaki iletişim hatası

F01 İç ünite TCJ (Sıvı) sensörü hatası (Açık veya Kapalı devre – direnç kΩ cinsinden ölçülür

F02 İç ünite TC2 (Buhar) sesnor hatası (Açık veya Kapalı devre – direnç kΩ cinsinden ölçülür

F04 Dış ünite TD (Boşaltma) sesnor hatası (Açık veya Kapalı devre – direnç kΩ cinsinden ölçülür

F06 Dış ünite TE (Bobin) sesnor hatası (Açık veya Kapalı devre – direnç kΩ cinsinden ölçülür

F08 Dış ünite TO (Ambient) sesnor hatası (Açık veya Kapalı devre – direnç kΩ cinsinden ölçülür

F10 Kapalı ünite TA (Dönüş Havası) sesnor hatası) Açık veya Kapalı devre – direnç kΩ olarak ölçülür

Toshiba Klima Arıza Kodları Operation Led

F29 İç ünite PCB arızası

H01 Dış ünite inverter aşırı akım algılandı

H02 Çalıştıktan kısa bir süre sonra tespit edildi. Ana dış ünite aşırı akımı

H03 Akım boşta iken Ana dış ünitede akım tespit edildi

H06 Dış ünite Ps sensörü tarafından alçak basınç algılandı (0,2 bar-n 2,9 psig)

Pre Def Işığı Yanıyor

L03 İç ünite Grupta çoğaltılmış ana iç üniteler

L07 Daha önce tek bir birim olarak ele alınan bir grup ünitede iç ünite – kontrol adresleme

L08 İç üniteler ayarlanmamış adresler – adresleme kontrol edin

L09 İç ünitelerin kapasitesi ayarlanmadı (DN Kodu 11’i kontrol edin)

L29 Dış ünite IPDU hatası (Algılanan IPDU ünitelerinin sayısı azaltıldı)

L30 Giriş 1 dakika boyunca kapalı PCB CN80 devresinde

L31 Dış ünite PCB hatası

P01 İç ünite fan motor hatası

P03 Dış ünite Yüksek deşarj sıcaklığı (TD1 115 ° C’yi geçti)

P04 Dış ünite Yüksek basınç anahtarı etkinleştirildi (Dijital / süper dijital inverter ünitelerinde TE sensöründe yüksek sıcaklık ile tespit edildi

P07 Dış ünite PCB ısı emicisi aşırı ısınmış (Sıcaklık 90 ° C üzerinde kaydedildi)

P10 İç ünite Şamandıra devrede

P12 İç ünite fan motoru hatası – geri bildirim devresi tarafından tespit edildi

P19 Kaydedilen sıcaklığın yanlış değişikliği (4 yönlü valf hatası)

P22 Dış ünite fan motoru IPDU hatası

P26 Dış ünite Dev transistör kısa devresi

P29 Dış ünite Geri besleme devresi tarafından kompresör hatası tespit edildi

P30 İç ünite Grup kontrol takip ünitesi hatası / çoğaltılan merkezi kontrol adresleri

P31 İç ünite PCB hatası

C05 Merkezi kontrol TCC-Link merkezi kontrol cihazında hata gönderme

C06 Merkezi kontrol TCC-Link merkezi kontrol cihazında hata

C12 Genel amaçlı ekipman arayüzü için toplu alarm.
 